يجب أن يكون إجمالي الزيت الحراري في التركيب (بما في ذلك المرجل) على الأقل 30٪ من الحجم.
يجب أن يكون قطر خزان التمدد صغيرًا قدر الإمكان (مع القليل من الاتصال بالغلاف الجوي) ويجب وضع الخزان في أسطوانة عمودية.
2. خزان الزيت الحراري المحجوز ؛
الأقل؛ يجب أن يكون 1.5 ضعف الحجم الحراري الكامل في التثبيت.
3. مضخات تداول الزيت الحراري.
يجب أن يكون مصممًا خصيصًا لدرجات الحرارة العالية ، ويفضل أن يتم تبريده بالهواء أو الحديد الزهر أو الحديد الزهر الكروي.
4. مضخات تعبئة الزيت الحراري.
يمكن استخدام مضخة التروس المصممة وفقًا لزوجة الزيت الحراري في درجة حرارة الغرفة.
5. الصمامات ، فحص الصمامات ، 3 صمامات ؛
مقاوم لدرجة حرارة تشغيل الزيت الحراري ؛ لا يجب استخدام سبائك النحاس أو النحاس ، ويجب صب الصمامات في فولاذ PN25 / 40.
6. مرشحات.
في التركيب ، تحتوي على المواد الصلبة التي تحمل بالزيت. يجب تنظيفه من وقت لآخر.
يعد الحفاظ على سطح المرشح كبيرًا بقدر الإمكان مناسبًا لتقليل تكرار التنظيف.
لتحديد المقاومة التي يسببها تلوث الفلتر ، يجب وضع مقياس ضغط في مدخل ومخرج الفلتر.
7. مؤشر مستوى الزيت الحراري.
يجب أن تكون درجة حرارة الزيت الحراري في خزان التمدد متوافقة مع خصائصه.
8. الأنابيب والتجهيزات ؛
يجب أن تكون جميع تجهيزات الأنابيب من الصلب. يُسمح باستخدام الفولاذ غير السبائكي عند 350 درجة مئوية. مكربن (مثل ASTMA-53) و ASTM A-106 أو Std. 35.8 يمكن استخدام الأنابيب الفولاذية غير الملحومة.
لا يمكن أبدًا استخدام الحديد الزهر (بسبب خطر التكسير والتشقق وتسرب الزيت). بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون تركيب الأنبوب مائلاً بشكل صحيح ويجب تركيب أنبوب وصمام تصريف الهواء حيث يمكن جمع الهواء.
يجب أن تكون الأنابيب التي يدورها الزيت معزولة بسماكة كافية.
ه. ترموستات مدخنة عندما يتوقف تداول الزيت لأي سبب من الأسباب ؛ نظرًا لارتفاع درجة حرارة غاز الاحتراق ، يتم إيقاف تشغيل الموقد تلقائيًا.